2021精品亚洲中文字幕,午夜性刺激在线视频免费,男女高潮免费观看无遮挡,18禁人看免费无遮挡网站

歡迎光臨河北派倫建筑設計有限公司新風系統網站!

消防排風風管施工注意事項

添加時間:2023-12-24          已經查看:19516 次          本頁關鍵詞:消防排風風管,地庫排風風管

    消防排風風管作為建筑物消防安全的重要組成部分,其施工質量直接關系到火災發生時的排煙效果和人員疏散的安全。因此,在消防排風風管的施工過程中,需要嚴格遵守以下注意事項:

    風管材料選擇:應選用符合 標準的耐高溫、不易燃燒的材料,如鍍鋅鋼板、不銹鋼等。同時,根據不同部位的需要,選擇適當的耐火極限材料,如鎂晶耐火風管。

    風管連接方式:風管連接應牢固可靠,避免漏風,一般采用螺栓連接或焊接,并確保連接處的密封性能。

    風管施工規范:風管施工應符合相關的安全規范,包括封堵、隔熱、防水等工藝,確保風管的正常運行。

    風管設計合理性:風管設計應避免急轉彎和死角,保證通風效果良好,同時減少噪音和阻力的產生。

    風管安裝前的檢查:在風管安裝前,應確認風管、排風口等設備的標準高度是否與圖紙相符,檢查預留的空調孔洞、預埋位置、尺寸是否合適。

    支架間距和固定:水平保溫風管直徑小于40厘米時,支架間距不能超過四米;直徑大于等于40厘米時,水平吊架間距不能超過三米。垂直風管支架的間距應保持在四米,并且每根風管上都應該安裝不少于兩個的固定支架。

    風管偏差控制:水平風管的水平偏差值應控制在每米三毫米以內,整體偏差不應超過20毫米;垂直風管的不垂直偏差應控制在每米兩毫米以內,整體偏差也不應超過20毫米。

    風管系統調試:在風管系統安裝完成后,應進行系統的調試,確保風管系統運行正常,無漏風現象。

    防火閥的設置:對于穿越防火分區的防排煙風管,必須要設置排煙防火閥,以保障其耐火時間,起到防火功能。

    風管系統的維護:風管系統應定期進行檢查和維護,包括清理風管內部,確保系統暢通無阻。